Bygga & Bo => Vatten och avlopp => Ämnet startat av: hen skrivet 12 nov-12 kl 21:18

Titel: luft i hydroforen??
Skrivet av: hen skrivet 12 nov-12 kl 21:18
Pratade med en snubbe idag som sa att man ska ha luft i "toppen" på hydroforen han sa att jag antingen kunde tömma hela hydroforen och sedan fylla den igen eller använnda kompessor och en nippel som låg i pumphuset .... Ska man tömma sin hydrofor ibland eller?? Skölja ur å så??
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: JBF skrivet 12 nov-12 kl 21:40
Precis vad jag har sysslat med ikväll! I min hydrofor finns ingen luftnippel utan jag har en jag kan skruva på nertill vid avtappningen. Jag tömde ur tills jag hade lagom med vatten kvar (ca 1/3 av hydroforen enl. mätröret) och tryckte sedan i luft till "max" (alltså pumpens frånslagspunkt).

MEN, ibland har det hänt mig att jag får vansinnigt dåligt tryck i duschen efteråt. Det rinner bra till en början men sen sinar det som om någon vridit av kranen. Jag skruvade isär duschkabinens rör då jag trodde att det satt sig skit i silarna men inte då... Detta händer då och då när jag antingen pumpat i luft eller när jag gjort som jag gjorde förr, bara tömde hydroforen och fyllde den igen (alltså utan att pumpa i luft).

Vad i h*lvete beror detta dåliga tryck på? Tidigare har jag skruvat och haft mig och vips har det gått igång, utan att jag har kunnat komma på vad det var jag gjort som plötsligt löst problemet... Kan någon komma med råd? (Duschen ligger två våningar upp från hydroforen och är den kran som är högst upp så att säga. Trycket i övriga kranar i huset är OK.)

//JBF (som ursäktar trådkapet)
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: Daniel1983 skrivet 12 nov-12 kl 21:45
Trådkapning eller inte. Jag väljer trådföljning i alla fall:)
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: torbjorn skrivet 12 nov-12 kl 21:56
Precis vad jag har sysslat med ikväll! I min hydrofor finns ingen luftnippel utan jag har en jag kan skruva på nertill vid avtappningen. Jag tömde ur tills jag hade lagom med vatten kvar (ca 1/3 av hydroforen enl. mätröret) och tryckte sedan i luft till "max" (alltså pumpens frånslagspunkt).

MEN, ibland har det hänt mig att jag får vansinnigt dåligt tryck i duschen efteråt. Det rinner bra till en början men sen sinar det som om någon vridit av kranen. Jag skruvade isär duschkabinens rör då jag trodde att det satt sig skit i silarna men inte då... Detta händer då och då när jag antingen pumpat i luft eller när jag gjort som jag gjorde förr, bara tömde hydroforen och fyllde den igen (alltså utan att pumpa i luft).

Vad i h*lvete beror detta dåliga tryck på? Tidigare har jag skruvat och haft mig och vips har det gått igång, utan att jag har kunnat komma på vad det var jag gjort som plötsligt löst problemet... Kan någon komma med råd? (Duschen ligger två våningar upp från hydroforen och är den kran som är högst upp så att säga. Trycket i övriga kranar i huset är OK.)

//JBF (som ursäktar trådkapet)

Jag skulle tro att du får för mycket luft i hydroforen på det där sättet. När pressostaten slår ifrån så bör hydroforen vara fylld med vatten till ca 2/3 , med andra ord ska lufttrycket då hydroforen är tom på vatten vara högst 1/3 av frånslagstrycket. I praktiken brukar stora hydroforer fungera bra utan förladdningstryck.
Men jag har svårt att säga vad just ditt duschproblem beror på. Kanske en termostatblandare som krånglar på något sätt om det följer med luft i vattnet? Och jag gissar att det egentligen är vattenflödet som inte räcker till, även om trycket i ledningarna fram till kranen är normalt? Finns det något annat tappställe (t ex tvättställ) alldeles intill duschen? Fungerar allt bra där i så fall?
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: JBF skrivet 12 nov-12 kl 22:48
Jag skulle tro att du får för mycket luft i hydroforen på det där sättet. När pressostaten slår ifrån så bör hydroforen vara fylld med vatten till ca 2/3 , med andra ord ska lufttrycket då hydroforen är tom på vatten vara högst 1/3 av frånslagstrycket. I praktiken brukar stora hydroforer fungera bra utan förladdningstryck.
Men jag har svårt att säga vad just ditt duschproblem beror på. Kanske en termostatblandare som krånglar på något sätt om det följer med luft i vattnet? Och jag gissar att det egentligen är vattenflödet som inte räcker till, även om trycket i ledningarna fram till kranen är normalt? Finns det något annat tappställe (t ex tvättställ) alldeles intill duschen? Fungerar allt bra där i så fall?

Tack Torbjörn! Släppte ut lite luft och in lite vatten och nu verkar det fungera! Nu är det vatten till ca 2/3 när pumpen slår av. I tappstället bredvid duschen så har trycket ändå varit acceptabelt vilket alltid fått mig att tro att det är någon sil som sätts igen i anslutningen till själva kabinen.
Skönt att det löste sig så enkelt ändå, trots min sönderskruvning av halva badrummet! Tack igen!


Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: hen skrivet 12 nov-12 kl 22:56
Vilket är bäst pumpa i luft eller töma hela skiten och börja om? Behöver man tömma en hydrofor? Behöver man "skölja ur den"??
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: hen skrivet 12 nov-12 kl 23:09
Och varför ska man ha luft i toppen?
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: JBF skrivet 12 nov-12 kl 23:39
Var själva luftnippeln sitter spelar ingen roll. I många hydroforer sitter det en nippel upptill så man enkelt kan trycka i mer luft om/när det behövs. Den finessen finns inte på min hydrofor utan jag skruvar på en nippel på avloppet och tar in luften där.

Har du nippel och kompressor så tryck i luft efter att ha släppt ut tillräckligt med vatten (om hydroforen blivit för full av vatten). Jag klarade mig i flera år genom att helt enkelt tömma hela hydroforen på vatten och sen starta pumpen igen.
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: hen skrivet 13 nov-12 kl 07:41
Och varför ska man ha luft i toppen?

??
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: hatte skrivet 13 nov-12 kl 07:50
Luft kan komprimeras mycket bättre än vatten. Utan eller med mycket lite luft startar pumpen hela tiden.
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: mwson skrivet 13 nov-12 kl 08:05
Och varför ska man ha luft i toppen?
Eftersom vätskor (vatten) inte går att komprimera använder man en gas (luft) istället, om man bara hade vatten skulle pumpen få starta (kontaktorn slits onödigt mycket) för varje litet glas man tappar och vara överdimensionerad för att ge tryck nog för att tex. duschen ska fungera,
Luften expanderar och trycker vattnet till tappstället och pumpen behöver bara starta när trycket blir för lågt och komprimerar då luften i toppen på hydroforen med hjälp av vattnet.
Vad beträffar rengörning av hydrofor skadar det inte att göra rent men är knappast nödvändigt om man inte har problem med vattnets kvalitet tex. orent, missfärgning, dålig smak eller lukt.
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: hen skrivet 13 nov-12 kl 08:42
Min hydrofor är nog helt full med vatten...  vatten i hela "mät stickan"..... så hur gör jag?

1: Tappar ur vatten tills jag ser luft på "mät stickan" typ hälften och sedan startar pumpen?
eller
2: tappar ur vattnet tills jag ser luft och sedan sätter i kompressorn?
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: Ylven skrivet 13 nov-12 kl 09:05
Jag har inte tillgång till tryckluft så jag brukar tömma (öppna både uppe och nere på tanken) tills  jag inte ser något vatten på mätglaset, gärna tappa mer men jag har dåligt med tålamod. Sedan stänga och sätta på pumpen igen.
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: Existens! skrivet 13 nov-12 kl 09:28
Min hydrofor är nog helt full med vatten...  vatten i hela "mät stickan"..... så hur gör jag?

1: Tappar ur vatten tills jag ser luft på "mät stickan" typ hälften och sedan startar pumpen?
eller
2: tappar ur vattnet tills jag ser luft och sedan sätter i kompressorn?

Om du bara tappar ur vatten ner till halva mätstickan så lär det inte göra nån nytta, utan du måste då tömma hela hydroforen och 'börja från noll'.
Jag tycker det är en värdelös metod utan ser till så vattnet är på övre halvan av mätstickan, dvs ca 2/3 av hela hydroforen, och pumpar sen i luft med kompressor. Och då pumpar man alltså i till det tryck där din tryckströmbrytare slår ifrån, t.ex 4,5 kg. Då blir det ju alltså att nästa gång vattnet kommer till den nivån, så slår den ifrån.
Det här får man göra ett par gånger per år, minst.

Jag har min nippel till luften i toppen av hydroforen, helt enkelt för att vi har rätt rostigt vatten och skulle jag pumpa in vattnet i botten så skulle allt vatten bli brunt och ta flera dagar innan det går att använda igen.
I toppen av hydroforen ska det ju inte finnas nåt vatten, och alltså kan man pumpa i luft utan att påverka vattenkvaliteten.
Nipplar finns att köpa, som ser lika ut som på ett bildäck.
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: anders50 skrivet 13 nov-12 kl 09:44
Jag gör likadant som Existens!  Tappar ur vatten till 2/3 nivå och pumpar sedan i luft tills tryckmätaren är uppe på 4 bar. Jag har dock luftnippeln längst ned på nivåröret.
Får nog göra det 3 ggr/år, minst.
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: Misse skrivet 13 nov-12 kl 10:02
Min hydris är väl på 150 liter eller nåt.. Gammal ''vanlig''
Typ en-2 ggr per år öppnar jag stora en-tums bottenkranen på den och låter det vara typ 5 min tills allt vatten är borta. Sen sätter jag på den igen å stänger bottenkranen.
Funkar fint och blir lagom med luft.  Plättlätt!  :D

Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: Puffpuff skrivet 13 nov-12 kl 10:21
Om man råkar släppa ut för mycket vatten innan man fyller upp med tryckluft så kan det ju hända att hydroforen töms så mycket att man får in luft och tryckstötar i vattenledningarna. Det är ju mindre trevligt ifall man har avlagringar i ledningarna, missfärgat vatten och igensatta silar.
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: KjellX skrivet 13 nov-12 kl 10:27
Jag gör som Misse, men lite oftare, passar samtidigt på att svabba runt så man blir av med rostfärgningen, sen händer det att det kommer lite luft när man tappar första gången, och vattnet är lite grumligt en halv dag eller nåt.

Plättlätt :)
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: hen skrivet 13 nov-12 kl 13:18
jag har nog bara möjligheten att trycka i luft från botten då jag bara kommer åt "nippeln" i toppen kan inte sätta på något där (för när taket)

så det funkar att tömma hela hydroforen och sedan starta pumpen igen...??
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: hen skrivet 13 nov-12 kl 13:19
ja jag är osäker :p
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: Existens! skrivet 13 nov-12 kl 13:53
jag har nog bara möjligheten att trycka i luft från botten då jag bara kommer åt "nippeln" i toppen kan inte sätta på något där (för när taket)

så det funkar att tömma hela hydroforen och sedan starta pumpen igen...??

Ja, visst funkar det.. Bara du har ett avlopp som kan ta emot vattnet, och sen som sagt tycker ju jag att det är bra om det i så fall är ett hyfsat rent vatten om du ska tillämpa den metoden.
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: hen skrivet 13 nov-12 kl 21:32
Vattnet rinner ut i skog och mark... Vad menar du med rent vatten? Jag har inga filter djupborradbrun
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: Existens! skrivet 14 nov-12 kl 19:14
Rent vatten är ju ett vatten som inte ger en massa rost. Här har vi djupborrade brunnar som har så rostigt vatten så det lägger sig ett lager rost direkt i botten på hydroforen, därför är jag glad om jag kan fylla på luft utan att rubba nåt liksom... Sen får man väl nångång emellanåt göra ren hela en, men inte så ofta som luften behöver i.
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: Kitsune skrivet 03 dec-12 kl 14:26
Vet knappt något om hydroforer, stötte på grejen för första gången för några månader sedan, och nu råkar det sitta en sådan anonym klump i mitt nyinköpta torp. Jag försöker förstå hur det hela fungerar. (Och just nu tänker jag inte så klart, för jag misstänker att vattnet har frusit nu när smällkalla vintern slog till, och huvudet mitt är trött och oroligt.)

Min anläggning (tror jag): pump i brunn, över detta ett cement-"golv" i brunnen, genom vilket röret kommer upp under en hög isolerskivor, och en sladd går ner, antar till pumpen. Över detta ett brunnslock. Vattenledningen går sedan nergrävd, på vad jag tror och hoppas är frostfritt djup, och under huset under 2 isolerskivor om jag minns rätt. Sedan upp i huset, förhoppningsvis relativt isolerat (drogs in på 70-talet, sommarstuga, torpargrund). Genom golvet som jag misstänker är fullt av kalldrag och sedan upp genom innergolvet. En termometer jag lagt där påstod att det var -2 i morse. Sedan går rören upp till hydroforen, sedan vidare till varmvattenberedare och ut till kranar och allt vad det är. Det finns en start och en stopp-knapp till hydroforen, och något man kan ställa om från 0 till aut. Finns ingen mätsticka så man kan se mängd luft eller vatten. Finns en nippel uppepå. Det kom en gnutta vatten i morse innan det sinade, och hydroforens tryck gick ner till noll. Har ingen tryckluftsgrejemoj (vad använder ni?) att trycka i mer luft med.

Så, till temat:
Vad tycker en hydrofor om isproppar? Vad händer?
Om kranarna kräver vatten när man öppnar dem, och inget vatten kommer pga en propp, tappar hydrofonen trycket då? Eller vad händer?
Det kan ju hända att det inte har frusit i mitt fall (en kupévärmare i några timmar har inte hjälpt än) vad kan då ha orsakat vattenbristen?

Och så några låg-kunskapsfrågor angående hydroforer:
När ni tappar ur vatten, var och hur kommer luften in? Om man inte använder tryckluft.
Vad använder ni för tryckluftmojäng för att fylla på?
Hur kan man avgöra mängd luft/vatten om det inte syns någonstans?
Vad händer när man tömmer via tappkranar, eller via kranen under själva hydroforen? Blir det vakuum i den?

Som sagt, jag vet inget om hydroforer, någon som kan ge en snabb lektion?

Nu ska jag söka reda på någon snäll rörmokare som kan komma och vifta med sitt trollspö åt mig.
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: Existens! skrivet 03 dec-12 kl 16:01
Det låter som det har frusit innan hydroforen, troligen i golvet där inkommande rör kommer. ( och sånt tar evigheter att tina upp , värmen kommer ju inte åt röret )

Eftersom det kom lite vatten, och sen blev trycklöst i hydroforen, så misstänker jag att det är fruset innan den, så det inte fylls på med nytt vatten.  En ispropp mellan hydroforen och kranarna hade ju gjort att du inte får ut nåt vatten, men trycket hade bestått.

Det är ganska hopplöst att veta nivån utan mätrör, så man får helt enkelt tömma hela hydroforen och sen fylla upp och hoppas på det bästa.  När du tömmer så måste det vara öppet i nån kran eller nånstans, så det kommer in luft, annars blir det som sagt vacum och det tar evigheter att tömma den.
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: Puffpuff skrivet 03 dec-12 kl 16:28
Kitsune, visst låter det troligt att du fått en ispropp men du får ju samma fenomen om pumpen lägger av eller att reläet som styr pumpens på och avstängning strular.
Jag fick en ispropp i inkommande pem-rör i ett litet utrymme under huset för ett par år sen. Hade tur att det var en skarv nära där, öppnade skarven och provade sticka in en ståltråd, proppen satt bara ca 15 cm in och jag fick hålla på ganska länge med uppvärmda i hett vatten järnpinnar och peta...jo, det släppte till slut.
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: Existens! skrivet 03 dec-12 kl 16:33
Det retliga när man som Kitsune har pumpen i brunnen, är ju att det är hopplöst att veta om den funkar eller ej.
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: Kitsune skrivet 04 dec-12 kl 10:16
Hade dit snälla rörmokare igår som körde bort isproppen med ånga. Så i mitt fall var det en ispropp, och nu har hydron tryck igen och vatten kommer i kranarna (dock har varmvattnet till köket frusit... tror rören går genom taket och sedan ned längs en yttervägg. Jobbigt.) Låter vattnet rinna nu tills jag kan få ner en värmeslinga i inröret.

Ok, så hydroforen tar in luften den vägen. Rörmokarna sade att de hade någon mätsticka man kanske kunde låna, samt att de kunde komma och fylla på luft om det behövdes. Låter lite dyrt att tillkalla dem, men kanske billigare än att köpa egen tryckluftitryckare? Fast det billigaste är väl att bara tömma och sedan starta om.

Bra tips med järnpinnarna, evighetsjobb men det funkade för dig i alla fall.

Ja, pumpen är en osynlig faktor. Det har säkert sina fördelar att ha den så oåtkomligt, kommer inte på några just nu, dock.
Titel: SV: (Ämne saknas)
Skrivet av: Existens! skrivet 04 dec-12 kl 11:16
En kompressor till luft köper du på Jula eller Biltema för under tusen kr. Så den sparar du snart in. Dessutom kan du ju ha den till andra däck och vad det nu är man vill ha luft till.
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: Markus skrivet 06 dec-12 kl 22:33
Bästa är att tömma hydrofon och även göra rent. Har man egen brunn så kommer det ofta sand med och lägger sig i botten i hydrofon. Sand sliter onödigt mycket på hushållsmaskinerna.
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: Existens! skrivet 07 dec-12 kl 00:32
Får du med sand i vattnet så sitter slangen för lågt.  Och det lär vara pumpen som tycker sämst om det.  Att sätta dit en nippel för att fylla luft är aldrig fel. Det kan ju ofta vara bara luft som behövs utan att man ska göra rent varenda gång.


(Justerat ämnesraden då detta blivit raderat /eka)
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: Kitsune skrivet 08 jan-13 kl 11:39
Klurar över min hydrofor igen. När rörmokarna var här i december sa de att trycket var bra, alltså andelen luft/vatten. Men nu undrar jag om det hunnit bli sämre redan. Vad är normalt? Hur mycket vatten bör man kunna tappa ur en kran innan pumpen slår på? Som det är nu hinner jag nog bara ett vattenglas eller två. Dessutom kan det dröja en lång stund efter det att jag hällt upp ett glas, flera minuter, en kvart, halvtimme, innan pumpen slår igång och pumpar upp trycket igen. Som om det sprungit läck någonstans. Men när jag tittar på tryckmätarnålen så rör den sig inte (vilket den väl borde göra om det läckte). Är det normalt att det kan dröja så länge innan hydroforen kommer på att oj, jag behöver nog lite mer vatten nu?
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: Bösahusarn skrivet 08 jan-13 kl 11:49
Nej det låter inte normalt.

Har du kollat tryckströmbrytaren för pumpen, alltså när pumpen ska starta och sluta det brukar vara start vid 2 och stopp vid 4 kilos tryck.

Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: Kitsune skrivet 08 jan-13 kl 12:05
Jo, men det stämmer nog, den ska slå på kring 2 och av vid 4, eller 4,5. Jag får kolla när jag kommer hem om den verkligen gör det fortfarande. Men det tror jag den gör.
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: Moëll i Trädet skrivet 08 jan-13 kl 12:06
Det låter som du har skit i röret upp till membranet i tryckströmbrytaren eller nåt annat fel där,
alternativt manometern full av skit, rör den sej nån gång?
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: Kitsune skrivet 08 jan-13 kl 12:11
Ja, nålen rör sig "som den ska" (tror jag). Men jag vet inte hur den rör sig de gångern pumpen slår igång så långt efteråt. Om kanske det där glaset vatten tog ner trycket till där det nästan nästan slår igång, och sedan tappar den långsamt trycket lite till under den där kvarten och då går pumpen igång.
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: Moëll i Trädet skrivet 08 jan-13 kl 13:31
Det lättaste är om du har en kran i samma rum som pumpen, eller drar dit en slang med kran i ändan. Då kan du om ingen annan tar vatten samtidigt, tappa vatten medan du kontrollerar mängden vatten från stopp till start, start och stopptryck om tryckströmbrytaren verkar seg m.m. Öppna stäng etc. och se i lugn och ro.
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: Kitsune skrivet 14 jan-13 kl 13:22
Bra idé med slang, undrar om det finns någon sådan i någon vrå i uthuset. Det ger ju ganska osäkra resultat när man springer fram och tillbaka mellan kranen och hydron.

Har stått och kikat på den en del nu, mätaren. Och när det var högt tryck i den sjönk den extremt sakta från 4,2 till 4,1 och hjälp, då är det en läcka tänkte jag. Men när det var lägre tryck, kring 3, så steg den sakta till ca 3,2. Och låg sedan still där (så länge som jag orkade stå kvar och kika iaf). Och även andra gånger däremellan har nålen legat helt still (alltså då ingen spolat i någon kran). Så då verkar det ju inte vara någon läcka.

Jag funderar om kanske det är varmvattenberedaren som ber om lite mer vatten ibland. Kan det vara så? Det finns inget expansionskärl eller rör på taket där vatten kan rinna ut om det blivit för mycket. Men varmt vatten tar ju större plats än kallt, å andra sidan kan den ju inte be om mer vatten än vad som får plats när vattnet blivit varmt... Hmm....
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: Existens! skrivet 14 jan-13 kl 14:11
Jag har nog aldrig stött på en varmvattenberedare som ber om mer vatten, om inte nån tappar ut nåt, nej.. :)

Har du utedass eller torrtoa, så kan du sluta läsa här:  :)

Att trycket sjunker till synes omotiverat kan ju vara en toalett som fylls upp.
Toaletter kan för övrigt också stå och läcka, och då tar dom ju vatten då och då. Det ser du på om tanken på toaletten är full med kondens på utsidan, då tyder det på att den hela tiden tar in iskallt vatten.
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: torbjorn skrivet 14 jan-13 kl 22:11
Toaletter kan för övrigt också stå och läcka, och då tar dom ju vatten då och då. Det ser du på om tanken på toaletten är full med kondens på utsidan, då tyder det på att den hela tiden tar in iskallt vatten.

Det fungerar bra under det varma halvåret, men nu på vintern är luftfuktigheten så låg inomhus att det knappast blir kondens på en iskall toalettstol.
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: Kitsune skrivet 15 jan-13 kl 14:59
Har mulltoa. Har ingen tvättmaskin eller diskmaskin, enda tappställena är duschen, badrumskranen, kökskranen och en tappkran ute. + kranar kring själva hydroforen om man skulle vilja tömma systemet och så. Bor ensam så den enda som rör kranarna är jag.
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: Kronhjort skrivet 01 feb-13 kl 22:25
Min erfarenhet är med hydropress = tank med gummibälg i så det jag säger nu kanske skiljer sig mot en hydrofor. De flesta tryckströmbrytare startar vid dryga 2 bar så de "värden" jag anger är för dessa brytare. 
1. Stäng av pumpen (ryck kontakten eller stäng strömbrytaren).
2. Öppna kranen närmast pumpen tills det slutar rinna.
3. Kolla trycket i tanken. Ska ligga på 2 bar eller precis under trycket där pumpen startar. Är trycket över starttrycket för pumpen startar inte denna. Ex. Pumpen startar vid 2 bar. Är trycket i tanken 2,1 bar när den är tom startar inte pumpen för den väntar till det är nere på 2 bar.
4. Är trycket under 2 bar pumpa, är det över 2 bar släpp ut luft.
5. Starta pumpen igen.
Det är inte fel att kontrollera så att pumpen stannar när den kommer till trycket som tryckströmbrytaren ska lösa vid.

Någon nämnde grus i vattnet. Det finns små filter som man kan sätta på sugslangen.
En annan sak att nämna är att en sugpump aldrig får gå torr. Tömmer du sugröret ska pumpen spädas innan den startas igen annars kan den skadas så pass att det blir dyrt.

Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: Kitsune skrivet 02 apr-13 kl 13:45
Och tiden går...
För någon månad sedan mätte jag och kunde tappa upp 3 dl vatten innan pumpen slog till. För några dagar sedan var detta nere på 1 ½ dl. Dessutom, ungefär en kvart efter att jag spolat vatten, slår den till och från igen. Och på sistone även efter detta några gånger (så antingen är det en vattenläcka någonstans, eller så vill den bara fylla på/tappar tryck ändå.) I söndags när jag satte på tvättmaskinen fick pumpen slå till och från i ett. Tills det började brumma och bröla! (Min teori är att pumpen inte hann med, så det blev slut på vatten.) Då satte jag tvättmaskinen på paus och bad pappa komma nästa dag med sin kompressor.

Tömma hydroforen: stängde av ström och kran till invatten, öppnade närmaste tappkran och ut forsade några få liter (inte en chans att detta tömt hydroforen, knappt ens rören!) Öppnade även kranen man använder för att tappa ur systemet, och säkerhetsventilkranen. Kom väl lite mer vatten. Tryckte i luft i via nippeln uppe och då forsade det ur mer vatten. Fortsatte så tills det lät som om tanken var tom. (Ah, stängde kranen till varmvattenberedaren också.) Stängde kranarna när vattnet var ur.
Sedan pressade vi i luft, enligt föreskriften 0,3 under tillslagstrycket (som verkade vara 3.0). Pappa tordes trycka i till 2.5 (enligt kompressorns mätare, hydroforens visade bara ungefär 1) sedan gav vi oss. Öppnade kranen till invattnet, slog på strömmen, vatten pumpades in. Provade att tappa vatten, och kom nu upp i 4 l innan den slog till. Vattnet var gulaktigt men klarnade efter några liter till. Satte igång tvättmaskinen igen och allt verkar ok. Inget brölande. :)
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: Moëll i Trädet skrivet 02 apr-13 kl 16:38
Du är helt klart på rätt väg Kitsune, men jag tycker du borde kunna få ut mer än fyra liter mellan stopp/start på en vanlig hydrofor.
Det är start/stopp som sliter både pumpmotor och tryckströmbrytare, så man bör eftersträva långt intervall.
Mängden vatten man kan ta ut beror på tre saker: Behållarens totalvolym, andelen vatten/luft, och tryckdifferensen mellan stopp/start.

Hur stor behållare har du? Brukar anges på typskylten.
Hur stor är tryckdifferensen mellan stopp/start?

Mindre än 1/10 del av behållarvolymen mellan stopp/start är dåligt, och det går att nå betydligt större volym.
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: Existens! skrivet 02 apr-13 kl 16:43
Har du ett nivårör på hydroforen, Kitsune?  Så praktiskt ser hur mycket vatten du faktiskt har i.  Annars är det tämligen hopplöst att gissa sig fram.
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: Kitsune skrivet 19 apr-13 kl 15:13
Nej, det finns inget nivårör, alltså inget sätt att se hur mycket vatten som är i.

Hydropress 20 liter, står det på den. Max arbetstryck 6 bar, Provtryck 8 bar. Tryck i tom behållare ska vara o,3 under tillslagstryck, som är 3 bar. Frånslagstryck är någonstans kring 5.


Den slår fortfarande till och från lite i tid och otid. En bekant som är rörmokare sa att det kunde bero på packningen till backventilen, att den var gammal så vatten rann tillbaka ut. Det låter i alla fall som en trevligare anledning än att något rör skulle ha fryst sönder...
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: Existens! skrivet 19 apr-13 kl 16:06
Aha.. :) Det är alltså en hydropress, och inte en hydrofor.. Då förstår jag att det inte finns nån nivårör.

Då kommer ju funderingar kring luftblåsans skick. På dom här sitter det alltså som en 'ballong' inne i, med luft i. Den kan börja läcka och ge underliga effekter.
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: Anders G. skrivet 22 apr-13 kl 14:55
En hydropresstank där man får ut några deciliter mellan till- och frånslag... Blåsan är helt enkelt trasig. Brukar hålla tio år sisådär, kortare om huset står tomt halva året.
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: stefan62 skrivet 26 jul-13 kl 17:55

Min hydrofor är på 50 liter - hur mycket vatten ska jag få ut innan pumpen startar igen?
Titel: SV: luft i hydroforen??
Skrivet av: torbjorn skrivet 31 jul-13 kl 18:55
Min hydrofor är på 50 liter - hur mycket vatten ska jag få ut innan pumpen startar igen?

Det beror på vad du har pressostaten inställd på för till- och frånslagstryck. Och såklart på hur högt förladdningstryck du har, om det är en hydropress.

Låt oss ta ett räkneexempel. Antag att förladdningstrycket är 0 (alltså atmosfärstryck, dvs 1 bar absolut tryck), tillslagstrycket 2 bar och frånslagstrycket 4 bar (dessa båda, som vanligt i vattensammanhang, räknade som övertryck).
När vattentrycket är 0 så innehåller hydroforen 50 liter luft. Då pressostaten slår från vid 4 bar övertryck (alltså 5 bar absolut tryck) så tar den luften upp 50/5 = 10 liter, och resten av hydroforens volym, dvs 40 liter, är fylld med vatten. Då pressostaten slår till igen vid 2 bar övertryck (3 bar absolut tryck) så tar luften upp 50/3 ≈ 16,7 liter, och då finns följaktligen ≈ 33,3 liter vatten i hydroforen. Mängden vatten som togs ut mellan frånslag och tillslag bör alltså ha blivit 40-33,3 = 6,7 liter.