Skrivet av: larsw skrivet 09 jan-11 kl 15:27
Svårt att avgöra vilket forum det här skall läggas i.

Går iaf i funderingar på att skala upp vedproduktionen lite och flytta ner den till vår rationella fd paddock, numera icke använd grusplan. Tanken är att bygga avsevärt större torkar för att sälja torr ved så här på vintern när folk verkar vara beredda att betala vad som helst. Iaf när vi har sådana vintrar som i år eller förra året.

Och med helt platt grusplan blir det betydligt enklare att hantera transporter på alla sätt och vis än nuvarande lite trånga upplägg som kräver att jag t ex hakar av släpkärran och kör den med Oxen fram och tillbaka till vedbacken, då det blir lite för bökigt att göra det med bil. För att inte tala med om vi hämtar ved på längd från vårt utskifte.

Nedsidan är att närmaste 3-fasuttag 400V ligger drygt 100 m bort. Finns 240V vid paddocken dock, men det är tveksamt indraget av tidigare ägare med frekventa jordfel och jag tror knappast att det är något som går att bygga ut.

Vedmaskinen kör på 16 A.

Räcker det med 100m 16A-kabel och 16A-proppar uppe vid ladan, eller måste jag köpa 32 A-kabel och säkra upp 3-fasuttaget till högre säkring (20A är huvudsäkringen)? Det kostar nog att bara skaffa 100m kabel till. Någon som är elektriskt kunnig nog?
Titel: SV: 3-faskabel till vedmaskin
Skrivet av: torbjorn skrivet 09 jan-11 kl 21:35
Du behöver inte säkra upp eller gå över till 32 A kontaktdon även om du väljer att använda en kabel med större area för att hålla ner spänningsfallet.
Men hur mycket effekt kräver vedmaskinen (effekten på den största trefasmotor som sitter i den)?
Är det befintliga trefasuttaget att betrakta som en "stum" och kraftig matning eller är det stort spänningsfall redan där?
Titel: SV: 3-faskabel till vedmaskin
Skrivet av: bo_i_dala skrivet 09 jan-11 kl 23:48
Hej!
Kolla denna länk; http://www.elproman.se/sv/produkter/kabel/tabeller/spanningsfall.html (http://www.elproman.se/sv/produkter/kabel/tabeller/spanningsfall.html)

mvh
Titel: SV: 3-faskabel till vedmaskin
Skrivet av: larsw skrivet 10 jan-11 kl 10:54
Du behöver inte säkra upp eller gå över till 32 A kontaktdon även om du väljer att använda en kabel med större area för att hålla ner spänningsfallet.
Men hur mycket effekt kräver vedmaskinen (effekten på den största trefasmotor som sitter i den)?
Är det befintliga trefasuttaget att betrakta som en "stum" och kraftig matning eller är det stort spänningsfall redan där?

Befintliga trefasuttaget sitter fyra meter från inmatningen från elleverantören. Upplever vad jag märkt inget spänningsfall redan där.

4.7 kW motor. Inget brutalt.
Titel: SV: 3-faskabel till vedmaskin
Skrivet av: Ylven skrivet 17 jan-11 kl 14:03
Vi har länge kört med dylik uppsättning. 100 meter kabel, uppdelat på tre (2*25+50). Dessutom har vi kört mer än bara klyven samtidigt på den sladden. Oftast är det transportören som går samtidigt med antingen kap eller klyv. Har faktiskt aldrig varit några problem. 16 A uttag, kontaktdon och kabel.
Titel: SV: 3-faskabel till vedmaskin
Skrivet av: LasseDalom skrivet 17 jan-11 kl 17:05
Mellan tummen och pekfingret så känns det som om det borde funka med 16A.
Titel: SV: 3-faskabel till vedmaskin
Skrivet av: Eleganten skrivet 02 feb-11 kl 20:42
Lite nyfiken bara. Vad har du för torkar?
Titel: SV: 3-faskabel till vedmaskin
Skrivet av: larsw skrivet 12 feb-11 kl 18:35
Sol och vind som tork. Sten eller stock, på vilket det finns ngt ramverk och sedan lastpallar. Stomväggar med väldigt gles panel (10cm öppningar). Plåttak.

De nya torkarna blir helt öppna rakt mot söder, betonghålsten som plintar på grus, asfaltspapp på dem, sedan reglar, på vilka jag sätter lastpallarna, och sedan stomme och tak.
Titel: SV: 3-faskabel till vedmaskin
Skrivet av: larsw skrivet 27 apr-11 kl 22:50
Kan informera att 140 m 16A 3-faskabel fungerar alldeles utmärkt för att både driva vedklippen och transportören samtidigt. Märker ingen skillnad mot tidigare 20m kabel. Fungerade även med en svets efter att maskinen gick sönder idag.

Billigaste 3-fas per meter hittade jag på Clas Ohlson. Tömde hela Göteborgsområdet en gång, och Kungsbacka två gånger. CO behagar inte ha inne så många 20m-kablar per butik...
Titel: SV: 3-faskabel till vedmaskin
Skrivet av: Tobbster skrivet 03 jun-11 kl 14:35
Lite sent men bättre sent än aldrig.
Det är inte bara spänningsfallet man skall tänka på utan även utlösningsvillkoret för säkringarna.
(Tiden som det max får ta innan säkringen löser vid fel) *enkelt förklarat*

Är man osäker så är det alltid säkrast att skaffa en liten 16A byggcentral för några hundralappar och sätta den ute vid maskinerna.
Titel: SV: 3-faskabel till vedmaskin
Skrivet av: torbjorn skrivet 03 jun-11 kl 21:15
Lite sent men bättre sent än aldrig.
Det är inte bara spänningsfallet man skall tänka på utan även utlösningsvillkoret för säkringarna.
(Tiden som det max får ta innan säkringen löser vid fel) *enkelt förklarat*

Är man osäker så är det alltid säkrast att skaffa en liten 16A byggcentral för några hundralappar och sätta den ute vid maskinerna.

Om kortslutningsströmmen blir lite väl låg så tar det lika lång tid för en 16 A säkring att lösa vare sig den sitter före eller efter den långa kabeln.
Vi kan ju räkna på saken:
Antag att det matande nätet är så "styvt" att det inte begränsar kortslutningsströmmen.
Den lägsta kortslutningsströmmen, alltså värsta fallet ur utlösningsvillkorssynpunkt, får vi vid kortslutning mellan en fas och nollan.
Kabeln är alltså 140 meter lång, vi antar att arean är 2,5 mm², då blir resistansen i varje ledare 0,0175*140/2,5 = 0,98 ohm. Reaktansen kan vi försumma när det rör sig om en gummikabel där alla ledare ligger tätt intill varandra. Eftersom det blir två ledare i serie vid kortslutning i bortre änden av kabeln så får vi 2 x 0,98 = 1,96 ohm. Kortslutningsströmmen blir då 230/1,96 = 117 A. Det är 7,33 gånger märkströmmen för en 16 A säkring. En snabb säkring bör lösa ut på mellan 0,02 och 0,05 sekunder, och för en trög säkring blir utlösningstiden mellan 0,1 och 0,2 sekunder (detta gäller vanliga proppsäkringar, inte automatsäkringar/dvärgbrytare).
Vi har alltså betryggande marginal till kravet att kortslutningar bör brytas bort inom 2 sekunder och under alla förhållanden skall brytas bort inom 5 sekunder.