Njae, du har två faser och en skyddsjord. PEN-ledare använder man bara fram till gruppcentral, i gruppcentralen grenar man av PEN till dels skyddsjord (PE) och dels nolla (N), om man inte har jordfelsbrytare så är de hopkopplade med ett frånskiljbart bleck i gruppcentralen.
Det är många år sedan det blev förbjudet att använda PEN efter gruppcentral (troligen tidigt 60-tal), men klåpare (även behöriga installatörer) har ändå gjort så emellanåt långt senare.
Det finns två anledningar till förbudet - dels risken att en skyddsjordad apparat blir spänningsförande vid avbrott i PEN-ledaren, och dels att det förtar en hel del av den förbättrade elsäkerhet man annars kan få med en jordfelsbrytare.
På senare år har man dessutom infört kravet att PEN-ledare fram till gruppcentral måste vara minst 10 mm2 även om fasledarna har mindre area och är avsäkrade därefter.
PEN-ledaren ska vara märkt både blå och gul/grön. Om det t ex är en gul/grön ledare så ska den märkas med blå tejp eller plastslang i båda ändar, och vice versa om ledaren är blå.