Har ni bergborrad brunn, eller djupare grävd brunn som är tät mot ytliga lager, så är det inte troligt att ni får in legionella den vägen.
Det där med att kolla med kWh-mätare får man passa på att göra då man inte använder varmvattnet. Men det behöver du inte göra egentligen.
En lite sämre 100 liters beredare drar 4 kWh per dygn, sänker du tempen i den från 80 till 60 grader så minskar du förlusten till ca 2,7 kWh. Om du istället sätter timer på den och kör på natten så kommer beredarens genomsnittstemp kanske att sjunka till 40 grader under dagen då du använder varmvatten. Då får du samma förlust som om du lät den stå på den låga tempen och sköta sig helt själv.