Det är ingen idé att linda på mer eller hoppas att det ska bli tätt så småningom, om det är blött innanför vulktejpen. Den fäster inte alls på en våt eller fet yta.
Så jag föreslår att du lindar av vulktejpen och antingen ser till att ytorna blir perfekt torra och rena (stäng av vattnet, torka torrt, tvätta med isopropanol, blås på med hårtork eller varmluftpistol för att torka) innan du lindar på igen, eller också skruvar du isär kopplingen och åtgärdar läckan korrekt.
Tänk på att vulktejpen är så mjuk att om det är minsta lilla vattentryck bakom läckan, kommer den att ge efter så småningom även om den har fastnat så bra den kan.
Om du ska åtgärda läckan mer seriöst så bör du till att börja med ha klart för dig vad det är för slags koppling och vilken yta i den som det är meningen ska sköta tätningen. Man kan inte dra alla sorter över en kam utan det är stor skillnad på t ex radiatorkopplingar, klämringskopplingar, PEX- eller PEM-kopplingar, kopplingar med överfallsmutter och fiberbricka som packning, kopplingar med koniska rörgängor där gängorna ska täta med hjälp av t ex gängtejp, blånor+ linolja eller modern VVS-tätning.
Bilder kan som vanligt underlätta rådgivningen.