1) 1,5 bar ska tolkas som högsta tillåtna arbetstryck. Men vad som är lämpligt tryck i just din anläggning beror framför allt på hur högt huset är. Räkna med 0,1 bar för varje meter från manometerns nivå upp till överkanten av det högst placerade elementet, och lägg på några tiondelar till så att det går lätt att lufta alla element. Om du har ett gammaldags öppet expansionskärl på vinden, så fyll systemet tills det rinner vatten ur skvallerröret som ska mynna i närheten av en golvbrunn i pannrummet (om det inte kommer vatten där fastän trycket är mer än 0,1 bar per meter upp till expansionskärlet, så fortsätt inte fylla utan i så fall är det nog stopp i skvallerröret). Om du har slutet expansionskärl så brukar det vara ganska lagom med två gånger dess förladdningstryck, dvs i allmänhet 1,0 bar, om inte huset är så högt att det behövs högre tryck. Det som händer om trycket är för lågt är att det inte går att lufta elementen på övervåningen.
2) Svårt att säga på rak arm, kolla vad som står i instruktionsboken för pannan. Om du inte har den tillgänglig i pappersform så går det säkert att googla fram den om du har pannans typbeteckning till hands.