Mest troligt betyder det väl att den där noden inte svarar när PLC:n försöker prata med den via Profibus, eller svarar på ett felaktigt sätt.
Ungefär samma sak som när en dator i ett nätverk inte svarar på ping.
Kolla hur kablaget är draget och om det finns andra noder som ligger bortom Nod 5 på samma kabel, som det går bra att kommunicera med. Då kan du till att börja med få en fingervisning om det finns anledning att misstänka kabelskada eller inte.
Kolla sen fysiskt på noden där den sitter om den överhuvudtaget verkar vara vid liv, vad ev lysdioder på den indikerar mm. Det kan ju tänkas att den t ex inte får någon strömförsörjning. Det finns säkert en manual för den där noden som kan vara bra att läsa på i.
Finns det inte några dokumentationspärmar som den som har projekterat anläggningen har lämnat efter sig, som kan vara bra att börja med att studera? Manualer från tillverkaren av PLC:n och andra prylar som ingår där kan också vara bra att ha.