Författare Ämne:  Luftvärmepump som drar ström trots avstängd  (läst 1041 gånger)

Starter

  • Inlägg: 37
Luftvärmepump som drar ström trots avstängd
« skrivet: 09 dec-22 kl 20:17 »
Har en Fujitsu Nocria som är ca 6 år gammal
Har satt en el-mätare på värmepumpen (luft-luft) och när pumpen är avstängd och allt ser nedstängt ut upptäcker jag att den fortsätter dra ca 130W!
Är detta normalt?
Ute är det 4 minus. Inne är det varmt då brasan är igång.

fri

  • Inlägg: 2551
  • Fråga inte om du inte vill veta
    • Östergötland
SV: Luftvärmepump som drar ström trots avstängd
« Svar #1 skrivet: 09 dec-22 kl 20:36 »
Gissar att du har trågvärmare
"Du kan inte alltid stanna i din egen hörna av skogen och vänta på att andra ska komma till dig.
Du måste gå till dem ibland också"

Starter

  • Inlägg: 37
SV: Luftvärmepump som drar ström trots avstängd
« Svar #2 skrivet: 09 dec-22 kl 22:03 »
Ja det är nog möjligt. Tack för tipset. Blir till att dra ur kontakten när pumpen inte körs på ett tag.

torbjorn

  • Inlägg: 13750
    • Medelpad
SV: Luftvärmepump som drar ström trots avstängd
« Svar #3 skrivet: 09 dec-22 kl 23:12 »
Vet du att din effektmätare tar hänsyn till fasförskjutning så den verkligen bara mäter aktiv effekt? Enklare sådana mäter ofta bara ström x spänning utan att ta hänsyn till fasförskjutningen, så det är skenbar effekt (VA) som mäts även om mätvärdet är skyltat som aktiv effekt (W).

Min luftvärmepump, en gammal Foma 5600 (tvivelaktigt kinamärke från 2006)  har visat sig dra antingen 14 eller 22 W (aktiv effekt) i vila, skillnaden beror på om fyrvägsventilen är aktiverad eller inte. Jag misstänker att ventilens solenoid har mycket dålig effektfaktor så värdet vid aktiv ventil skulle nog kunna bli över 100 VA mätt som skenbar effekt.
Trågvärmekabeln har jag kopplat bort för många år sen, i och med att den fick jordfel. Jag har för mig att den drog ca 60 W, på denna värmepump var den dock bara inkopplad under körning vid utetemp lägre än ett par plusgrader, inte i vila.
När det är ännu lite kallare (under -5 eller så), aktiverar den också kompressorvärme då och då, genom att invertern lägger ut likström genom kompressorns motorlindningar. Det märks som ett morrande ljud från utedelen under kanske 10-20 sekunder med några minuters mellanrum, kortare mellanrum ju kallare det är. Under de sekunder kompressorvärmen går, drar den ett par hundra W.


 


Dela detta:

* Inloggade just nu

728 gäster, 1 användare
von tratt

* Forum

* Om tidningen Åter



- Hämtade just ut 11 gamla nummer av tidningen och skrockade välmående när jag öppnade paketet. Det ska bli så intressant att läsa dessa <3 Flera av sakerna känns väldigt aktuella just nu. Har bla funderat på jordkällare, flytta en timring och veganmat för självhushållare. Nu är jag ingen äkta vegan då jag blev lika glad över att ett nummer handlar om beredning av fårskinn men jag äter veganskt.
/Anna W

* Nya inlägg

* Nytt i ditt landskap

För inloggade medlemmar visas här nya lokala annonser, aktiviteter och presentationer.
Logga in eller
registrera dig.
 :)

* Nya annonser