Det finns ett startrelä - antingen mekaniskt eller med PTC-motstånd - till kylkompressorn. Motorn är en enfas asynkronmotor, som har en driftslindning och en startlindning. Driftlindningen får spänning hela tiden när kompressorn ska gå, men startlindningen får spänning bara i startögonblicket, tills kompressorn har hunnit varva upp. Det är startreläts uppgift att bryta bort startlindningen när kompressorn har kommit igång.
Så den tredje anslutningen är alltså till startlindningen. På modernare kompressorer ligger ofta en kondensator i serie med startlindningen.
Schema över inkopplingen finns ofta på insidan av kopplingslådan på kompressorn.
Om du ska provköra kompressorn provisoriskt, bygla bara förbi motorskyddet och behåll startrelät inkopplat som det var. Skulle startrelät ha brunnit upp (vanligt på äldre Danfoss-kompressorer, de hade t o m en återkallningskampanj där de skickade ut förbättrade startreläer gratis för en del år sedan), så prova med att låna ett från en annan kyl/frys med ungefär samma effekt på kompressorn. Eller koppla in startlindningen via en återfjädrande strömbrytare så du för hand kan ge den spänning någon sekund vid start. Om kompressorn ska ha startkondensator, så se till att den ligger inkopplad på originalsättet även om du ersätter startrelät med något annat.