Pink Sheep skriver:
Varför kan jag inte använda tunnare? 0,5 mm? Det är inga stora strömmar som ska färdas i kablarna. Är det för stora och de bränns slår väl jordfelsbrytaren i från?
Jordfelsbrytaren slår bara ifrån om felet ger upphov till en ström som tar vägen någon annanstans än från fas tillbaka till nollan (alltså t ex genom skyddsjordledaren eller genom något jordat föremål eller människa som håller i den felaktiga apparaten).
Anledningen till kravet på minst 0,75 mm
2 är att om det blir en stum kortslutning t ex då en lampa går sönder, så ska kabeln hålla för kortslutningsströmmen tills säkringen i elcentralen har löst ut. Det är ju irriterande att behöva byta kabel i lampan efter ett sådant missöde.
En annan anledning till detta krav är att skruvanslutningarna i lamphållare, stickproppar mm inte behöver vara gjorda för att tunnare ledare ska gå att ansluta pålitligt.
Det enda fall där det är tillåtet med mindre area än 0,75 mm
2 på anslutningskablar är spiralsladdar till rakapparater mm. Alltså kablar som är fastgjutna och alltid fabriksmässigt monterade i båda ändar, och som används för att mata apparater där det är så gott som uteslutet med kortslutning, och som normalt alltid är övervakade av en människa då de är igång.