Välkommen! För att skriva i forumet måste du logga in först. Har du inget konto går det bra att registrera ett eller logga in med Facebook här. Det kostar inget.  :)

Författare Ämne:  Elektricitet  (läst 6400 gånger)

torbjorn

  • Inlägg: 13720
    • Medelpad
SV: Elektricitet
« Svar #20 skrivet: 15 maj-17 kl 22:59 »
När det har varit lämpligt att "megga" med likström så har jag använt en ombyggd batteridriven elstängselapparat som spänningskälla. Laddspänningen i den är ungefär 600 V, den tar jag ut via ett strömbegränsningsmotstånd på 1 Mohm och sen är det bara att mäta spänningsfallet över det med en vanlig digitalmultimeter och räkna litegrann för att få reda på isolationsmotståndet i anläggningen.

Man ska dock INTE megga med likström om det är en anläggning där man misstänker att isolationen har blivit dålig pga fukt och att den kanske kan gå att rädda bara genom torkning. Likströmmen kan orsaka jonvandring med påföljd att risken för överslag ökar även sedan anläggningen har torkat.
T ex ska man aldrig försöka megga en fuktig större elmotor.

Själv är bäste dräng

  • Inlägg: 14416
    • Östergötland
SV: Elektricitet
« Svar #21 skrivet: 15 maj-17 kl 23:09 »
Ja, man kanske skulle våga sig upp lite i spänning för att hitta fler fel innan de överraskar.

torbjorn

  • Inlägg: 13720
    • Medelpad
SV: Elektricitet
« Svar #22 skrivet: 15 maj-17 kl 23:16 »
Om man är ute efter att hitta fel i en fast installation och har möjlighet att koppla bort alla anslutna elektroniska prylar, så är det ännu bättre att göra stötprov med t ex 4-5 kV. På så sätt kan man provocera fram överslag t ex på ställen där det en gång har slagit över pga åska och isoleringen har blivit försvagad av den anledningen.
Även detta borde man ganska lätt kunna göra med en lämpligt modifierad elstängselapparat. Dock bör man nästan ha tillgång till ett digitaloscilloskop och högspänningsprob till det för att kunna tolka resultatet.

Själv är bäste dräng

  • Inlägg: 14416
    • Östergötland
SV: Elektricitet
« Svar #23 skrivet: 15 maj-17 kl 23:20 »
Ja, eller gå runt och lyssna efter överslag ;D

4-5 kV lär nog knäppa både här och där är jag rädd... :-\

torbjorn

  • Inlägg: 13720
    • Medelpad
SV: Elektricitet
« Svar #24 skrivet: 16 maj-17 kl 07:07 »
Ja, det är också en bra metod. Men man kanske inte hör så tydligt att det knäpper om överslaget är i en massiv mantlad kabel. Det låter mer om överslaget är mer öppet t ex i en kopplingsdosa eller apparat.

Okulärbesiktning av Byrålåda

  • Inlägg: 232
    • Blekinge
SV: Elektricitet
« Svar #25 skrivet: 16 maj-17 kl 14:07 »
hej!

bara för skojs skull så har jag mätt lite och fick ca 1,1 ohm mellan jordblecken i kontakterna och elementen
kan man konstatera då att jordningen är korrekt?

Själv är bäste dräng

  • Inlägg: 14416
    • Östergötland
SV: Elektricitet
« Svar #26 skrivet: 16 maj-17 kl 14:24 »
Nej, men det är en indikation på att det är så.

torbjorn

  • Inlägg: 13720
    • Medelpad
SV: Elektricitet
« Svar #27 skrivet: 16 maj-17 kl 20:29 »
Det visar åtminstone att husets värmesystem någonstans är någorlunda förbundet med just det vägguttagets skyddsjord. Kanske genom att någon cirkulationspump, elpatron eller liknande som är metalliskt förbunden med värmerören också är skyddsjordad.
Men det säger inget om huruvida skyddsjorden har kontakt med inkommande PEN-ledare, och inte heller om jordtaget vid matande nätstation är i ordning eller hur det ligger till med skyddsjord på andra grupper i samma hus.
Förr i tiden när inkommande vattenledning till ett hus alltid var ett järnrör nergrävt i marken, så kunde man vanligtvis lita på den som jordtag. Men det är inte lika självklart idag då det ofta är en plastslang (PEM).


Okulärbesiktning av Byrålåda

  • Inlägg: 232
    • Blekinge
SV: Elektricitet
« Svar #28 skrivet: 17 maj-17 kl 08:20 »
Det visar åtminstone att husets värmesystem någonstans är någorlunda förbundet med just det vägguttagets skyddsjord. Kanske genom att någon cirkulationspump, elpatron eller liknande som är metalliskt förbunden med värmerören också är skyddsjordad.
Men det säger inget om huruvida skyddsjorden har kontakt med inkommande PEN-ledare, och inte heller om jordtaget vid matande nätstation är i ordning eller hur det ligger till med skyddsjord på andra grupper i samma hus.
Förr i tiden när inkommande vattenledning till ett hus alltid var ett järnrör nergrävt i marken, så kunde man vanligtvis lita på den som jordtag. Men det är inte lika självklart idag då det ofta är en plastslang (PEM).


Mao det finns inga genvägar,det är en mätsladd kopplad till jordskenan i central och urkopplad nolla som ger ett pålitligt resultat.

Okulärbesiktning av Byrålåda

  • Inlägg: 232
    • Blekinge
SV: Elektricitet
« Svar #29 skrivet: 18 maj-17 kl 13:21 »
Funderar på elmotorns funktion, drar magnetfältet runt rotor eller trycker?

Postat med Alternativ.nu´s app


torbjorn

  • Inlägg: 13720
    • Medelpad
SV: Elektricitet
« Svar #30 skrivet: 18 maj-17 kl 18:15 »
Bägge delarna samtidigt.

Om man har en elmaskin som inte har utpräglade poler i rotor och stator utan kontinuerligt järn på bägge sidor (t ex en vanlig trefas asynkronmotor), så har ju både rotorn och statorn roterande magnetfält utan några tydliga stillastående poler. Energiöverföringen däremellan sker på ungefär samma sätt som i en mekanisk slirkoppling, så det är svårt att tala om vare sig tryck eller drag. En sådan maskin kan lika väl överföra energi i båda riktningar - om man tillför mekanisk energi till axeln och försöker tvinga upp den över synkront varvtal så går den ju som generator. Momentkurvorna under och över synkront varvtal (alltså för motor- och generatordrift) är exakt likadana men spegelvända i förhållande till varandra.

Tyvärr verkar det som om många elutbildningar idag inte går särskilt djupt in på elmaskinlära, det verkar nästan som om det inte förväntas att man ska vara nyfiken på detaljerna i hur en elmaskin fungerar om man inte ska arbeta som konstruktör i den branschen. Inte ens på civilingenjörsnivå verkar man intressera sig för att gå på djupet.  Ska man hitta riktigt grundliga och bra elmaskinläroböcker får man gå till antikvariat och leta efter tjocka tyska verk från 1910-talet.

Okulärbesiktning av Byrålåda

  • Inlägg: 232
    • Blekinge
SV: Elektricitet
« Svar #31 skrivet: 18 maj-17 kl 19:12 »
Jag tackar för utförligt svar Torbjörn ☺ då förstår jag bättre hur elmotorn fungerar.

Postat med Alternativ.nu´s app


Själv är bäste dräng

  • Inlägg: 14416
    • Östergötland
SV: Elektricitet
« Svar #32 skrivet: 30 maj-17 kl 14:56 »

torbjorn

  • Inlägg: 13720
    • Medelpad
SV: Elektricitet
« Svar #33 skrivet: 30 maj-17 kl 18:44 »
För mig är en megger en låda som man vevar upp laddningen i ;D

För mig också :)
Men en bekant har faktiskt en modern megger (kanske från 60-70-talet) som drivs av två platta 4,5 V-batterier.

Okulärbesiktning av Byrålåda

  • Inlägg: 232
    • Blekinge
SV: Elektricitet
« Svar #34 skrivet: 30 maj-17 kl 19:33 »
4 lax kostar den,


Postat med Alternativ.nu´s app


Okulärbesiktning av Byrålåda

  • Inlägg: 232
    • Blekinge
SV: Elektricitet
« Svar #35 skrivet: 25 jun-17 kl 09:00 »
Skulle kapa några vp rör,funderar då på hur elektriker gör?

Postat med Alternativ.nu´s app


simon.arvestrand

  • Inlägg: 777
    • Östergötland
SV: Elektricitet
« Svar #36 skrivet: 25 jun-17 kl 09:15 »
Ett varv med kniven och en knäck mot knät

torbjorn

  • Inlägg: 13720
    • Medelpad
SV: Elektricitet
« Svar #37 skrivet: 25 jun-17 kl 20:31 »
Morakniv för böjliga VP-rör.
Hårda VP-rör kan man också såga av med t ex bågfil eller fintandad fogsvans. Det är ju inte alltid man kan kapa röret till rätt längd medan man har det löst och kan knäcka det över knät. En del gamla spröda VP-rör kan få längsgående sprickor om man försöker knäcka dem.

Hur man än kapar det så bör man grada med t ex morakniv efteråt.

Okulärbesiktning av Byrålåda

  • Inlägg: 232
    • Blekinge
SV: Elektricitet
« Svar #38 skrivet: 09 aug-17 kl 08:54 »
hej!  här kommer en fråga till elektrikerna på forumet! jo jag har monterat en hel del kulo i sommar och jag har läst att man kan jorda skärmen,för mindre elektromagnetisk strålning jag har aldrig gjort det! är det nån som har åsikter om detta!

torbjorn

  • Inlägg: 13720
    • Medelpad
SV: Elektricitet
« Svar #39 skrivet: 09 aug-17 kl 23:11 »
Ur "strålnings"-synpunkt spelar det ingen roll om man jordar skärmen eller inte. Skärmen kan ju ändå inte ta bort elektromagnetiska fält, och den elektrostatiska kopplingen är så gott som försumbar vid så låga frekvenser som vi har i elnätet.

Ur elsäkerhetssynpunkt så skall skärmen jordas, om man använder modern (tillverkad ca 2014 eller senare) kuhloledning som har en biledare innanför skärmen. Enda undantaget från detta är om man drar kuhlo som fortsättning på en gammal installation där skyddsjord inte finns tillgänglig i utgångspunkten.

För mycket länge sedan användes skärmen i kuhlo som strömförande nolla, men det förbjöds i de flesta länder för över 100 år sedan.


 


Dela detta:

* Inloggade just nu

618 gäster, 6 användare (1 dolda)
LimJans, xaelanar, Björkris, biggelina, bmr

* Forum

* Om tidningen Åter



- Makalöst mysig och lärorik tidning för en som tycker om återbruk och självhushållning!
/ PW

* Nya inlägg

* Nytt i ditt landskap

För inloggade medlemmar visas här nya lokala annonser, aktiviteter och presentationer.
Logga in eller
registrera dig.
 :)

* Nya annonser