Författare Ämne:  värmepump löser ut.  (läst 444 gånger)

Jimmy.G

  • Inlägg: 121
    • Blekinge
värmepump löser ut.
« skrivet: 13 mar-17 kl 14:16 »
jag frågar åt en vän,Han har problem med en bergvärmepump som löser ut hela tiden.
Det satt en olje panna där förut och de bara böt ut oljepannan rakt av.
jag undrar om det inte kan var shunten som är problemet,det är ju skillnad på hög och lågvärmesystem.

torbjorn

  • Inlägg: 8588
    • Medelpad
SV: värmepump löser ut.
« Svar #1 skrivet: 13 mar-17 kl 14:45 »
Vad är det för märke och modell på värmepumpen och vad händer när den "löser ut"? Talar den om i displayen vad det är för slags fel?

De flesta oljepannor hade shunten ganska direkt påbyggd eller inbyggd, så om man slänger ut den gamla pannan slänger man ut shunten också.

Jimmy.G

  • Inlägg: 121
    • Blekinge
SV: värmepump löser ut.
« Svar #2 skrivet: 13 mar-17 kl 15:44 »
IVT
Den löser ut på högtrycksvakten säger han.

ca

  • Inlägg: 219
SV: värmepump löser ut.
« Svar #3 skrivet: 13 mar-17 kl 16:29 »
Ofta finns ett filter före värmeväxlaren . Tätt?  luft i radiatorsystemet? Cirkpumpen går på för låg hastighet?

Jimmy.G

  • Inlägg: 121
    • Blekinge
SV: värmepump löser ut.
« Svar #4 skrivet: 13 mar-17 kl 16:34 »
Ofta finns ett filter före värmeväxlaren . Tätt?  luft i radiatorsystemet? Cirkpumpen går på för låg hastighet?

jag ska förmedla detta!

torbjorn

  • Inlägg: 8588
    • Medelpad
SV: värmepump löser ut.
« Svar #5 skrivet: 13 mar-17 kl 16:37 »
Det kan ju vara intressant att kolla temperaturer på inkommande och utgående radiatorvatten mm också för att dra slutsatser om vad det hela beror på. Det kan ju ha gjorts något grundläggande fel i installationen.

Blir elementen varma som förväntat så länge värmepumpen går?
Löser den ut på högtryckspressostat även då den gör tappvarmvatten?
Har värmepumpen någonsin gått bra?
Var den fabriksny eller begagnad då den installerades?

fredde e

  • Inlägg: 380
  • Det finns inget omöjligt, det tar bara längre tid
    • Hälsingland
SV: värmepump löser ut.
« Svar #6 skrivet: 13 mar-17 kl 17:42 »
Min luft/vattenpump har löst ut ibland pga för hög returvattentemp. Det hjälpte att sätta ner hastigheten på cirkulationspumpen. Vatten fick därigenom längre tid på sig att svalna mera. Sen har det inte hänt nåt mera.
Man sitter alltid fast i skiten. Det är bara djupet som varierar. Och häng aldrig med huvudet, när den når upp till hakan.

Jimmy.G

  • Inlägg: 121
    • Blekinge
SV: värmepump löser ut.
« Svar #7 skrivet: 15 mar-17 kl 13:20 »
det är löst nu,var något elfel/kretskort.

men fyll gärna på med erfarenheter av värmepumpar som krånglar här.

 

Donpablo

  • Inlägg: 16
    • Norrbotten
SV: värmepump löser ut.
« Svar #8 skrivet: 06 jul-17 kl 08:12 »
Luft i system, trasig cirkpump

Postat med Alternativ.nu´s app



 