Det brukar aldrig vara lyckat att låta blybatterier stå länge utan att bli fulladdade, så det kan mycket väl vara en orsak till att de har börjat tappa kapacitet tidigare än förväntat. När det gäller batterier för reservkraftbruk så brukar livslängdsangivelsen förutsätta att de ska stå på ständig, väl kontrollerad underhållsladdning, bara laddas ur enstaka gånger per år och laddas upp ganska omgående efter varje urladdning. En offgridanläggning innebär nog överhuvudtaget ett hårdare liv för batterierna.
När man seriekopplar batterier bör man hålla ständig koll på spänningen i varje enskilt batteri så man vet att den fördelar sig jämnt. Om den inte vill göra det så är ju en möjlighet att försöka flytta batterier mellan seriegrupperna så man får fyra batterier som är så lika varandra som möjligt i varje grupp, en annan möjlighet är att koppla in en s k equalizer parallellt med batterierna.
Jag tror det kan vara nyttigt i offgridsammanhang att ha någon form av ständig spänningsmätning och dataloggning inkopplad så man kan se i efterhand hur saker (t ex balansen i seriekopplade grupper) utvecklar sig under en längre tid och inte bara behöver lita till hur det ligger till just i det ögonblick man är framme med multimetern.
Om man har batterierna i ouppvärmt utrymme bör man tänka på att lämplig laddspänning är beroende av temperaturen, ju kallare det är desto högre underhållsladdspänning och vice versa.